Avant toute chose merci de (re)prendre connaissance de la charte et de la respecter.
Pour résumer :
- Avant de poser une question, je cherche si la réponse existe
- Je suis poli, courtois et je respecte tout un chacun sur le forum
- Si un post m'agace : je m'en éloigne plutôt que de répondre d'une façon qui pourrait être mal interprétée


Il n'est jamais du luxe que de rappeler des choses simples :
Courtoisie, amabilité, politesse et bonne humeur sont les maîtres mots pour un forum sympathique, bienveillant et accueillant :)

Toute la communauté vous remercie

[Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
palouf34
Timide
Messages : 233
Inscription : 27 oct. 2016, 18:40
Localisation : saint-junien
Contact :

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par palouf34 » 16 avr. 2018, 11:03

merci pour la réactivité, la mise à jour a bien corrigé le widget , il affiche bien le prochain démarrage pour demain.

pour ce qui est de mon tarif, je suis en hp/hc et hc week end, j'ai un problème avec ma téléinfo qui ne me remonte pas le bon tarif depuis un mois maintenant , et qu'enedis ne regle toujours malgrés mes relances ( c'est un autre problème qui n'influence pas ma domotique pour la gestion du chauffe-eau), mai je compense par les planifications d'heure de fin de chauffe.

ma configuration actuelle est peut être boiteuse et je suis preneur d'amélioration.

pour ce qui est de ma variable ballonConsigne est calculé en fonction du jour de la semaine et n'a pas la même valeur chaque jour (lundi, mercredi, vendredi = 45, le mardi, jeudi= 50, samedi et dimanche=60 pour la legionellose).

je ne comprends pas bien les histoires seuil haut et seuil bas?

question subsidiaire, est il possible d'affecter la variable ballonConsigne au niveau de la programmation dans le seuil de température?
Microserver GEN8 VM jeedom ( Conso,ballon d'eau chaude)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,z-wave)

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 5502
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 16 avr. 2018, 13:17

@palouf34
Ok je comprend ce que tu veux faire

lorsque l'on fait une programmation par seuil, c'est a dire que l'on veux a start du chauffe eau uniquement si on passe en dessous du seuil, on crée une régulation par hystérésis entre le seuil programmé et la consigne.
https://mika-nt28.github.io/Jeedom-Chau ... chor-1-6-1

De ce que tu m'explique ce n'est pas ce que tu veux, chez toi c'est la consigne que tu veux changé en fonction des jours.
Donc tu as bien la variable de consigne qui change et il te faut du coup juste la gestion horaire active.

Pour résumé la programmation vas déterminé quand on démarre et la consigne quand on s'arret

Actuellement il n'est pas possible de mettre une variable dans le champs de programmation mais je peux l'ajouté

benj29
Actif
Messages : 1845
Inscription : 26 mars 2017, 09:57

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 16 avr. 2018, 14:04

Je vais l'activer en demandant de l'eau chaude à 2h. C'est un peu bête car 4h avant la vraie heure, mais au moins thermostat prendra le relais.
Je fais la mise à jour et je vois.

J'ai un bête nodemcu d'Amazon à 10€...

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 5502
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 16 avr. 2018, 14:13

benj29 a écrit :
16 avr. 2018, 14:04
Je vais l'activer en demandant de l'eau chaude à 2h. C'est un peu bête car 4h avant la vraie heure, mais au moins thermostat prendra le relais.
Je fais la mise à jour et je vois.

J'ai un bête nodemcu d'Amazon à 10€...
Oui c'est sur que ce n'est pas l'idéal mais c'est ce qui est de plus prudent au moins jusqu'a ce que l'on stabilise tous ca.
Normalement la j'ai fait pas mal de correction mais je ne peux pas assurée que tous fonctionnera comme je l'ai imaginé.

Dans ta configuration n’oublie pas de remettre la puissance initial de ton chauffe eau (voir un peut plus élevé vue les pente de chauffe que tu as)

Lorsque je regarde sur amazone il en existe plusieurs type.
Je chercherai a l'occasion a quoi cela correspond.
Tu l'alimente sur pille?

benj29
Actif
Messages : 1845
Inscription : 26 mars 2017, 09:57

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 16 avr. 2018, 16:53

Non chargeur USB 2.5A/12V (un RPI3).

https://www.amazon.fr/NodeMCU-Developme ... ds=nodemcu

Celui là que j'ai de mémoire, et j'en ai pris d'autre, mais c'est toujours ESP8266.

Sinon j'ai réactivé le plugin en parallèle de thermostat+agenda.

Ton plugin est activé pour avoir de l'eau chaude à 2h du matin

Image

là où thermostat+agenda prendront le relais de 2h à 6h.

Bien sûr, ils ont la même consigne. 60° le dimanche soir (lundi matin) et vendredi soir (samedi matin) ; à défaut 50.

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 5502
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 16 avr. 2018, 19:39

Super en espérant que la dernière mouture corrige bien tout

benj29
Actif
Messages : 1845
Inscription : 26 mars 2017, 09:57

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 16 avr. 2018, 19:55

Bon là j'ai que 5 deg à récupérer car la consigne sera 50.

Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalk


Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 5502
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 17 avr. 2018, 09:15

Je viens de faire une petite mise a jours

J'ai ajouté une champs de recherche (plutot pour etre en conformité avec l'allure des plugin officiel)
J'ai ajouté une page santé, qui peut etre complété si vous avez des suggestions.
J'ai mise a jours le filtrage de la puissance, pour prendre en compte tous les calcule avec un maximum de 30% de différence

benj29
Actif
Messages : 1845
Inscription : 26 mars 2017, 09:57

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 17 avr. 2018, 09:55

Ce serait intéressant d'avoir les historiques des calculs en max min Moy sur les 7 dernières exécution par exemple et les delta de température récupérées

Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalk


Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 5502
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 17 avr. 2018, 10:13

Oui j'y ai pensé aussi, je pense ajouté un petit graphe qui représente les 10 dernier calcul mémorisé

benj29
Actif
Messages : 1845
Inscription : 26 mars 2017, 09:57

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 17 avr. 2018, 11:19

Resalut,

Désolé pas eu le temps de poster plus tôt.

Alors, apparemment la chauffe a bien eu lieu. Thermostat a remis un coup derrière, je ne comprends pas trop pourquoi.

Image

Ca a donc démarré à 1h15 à 42.19° pour remonter à 50.25° (consigne à 50) à 1h53.

Ce qui est marrant c'est que le dernier passage de 1 à 0 à 1h48 pour le chacon qui pilote le ballon est à une température de 48° alors que la température continue de monter donc il tient bien compte de l'inertie. Le 50 est atteint à 1h53 (soit 5 min plus tard).

Mais thermostat a remis un coup à 2h du matin car la température est repassée en dessous de 50° (49.44) pour s'arrêter 7 min plus tard.

Image

Au niveau des logs, je ne peux rien te donner car je n'ai que les logs sur les 3 dernières en moyenne.
Il faudrait que tu écrives moins ou uniquement ce qui est "utile". peut être non ?

Par contre, tu as toujours un souci d'estimation :

Code : Tout sélectionner

[2018-04-17 11:08:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : La puissance estimé du ballon est de 57
[2018-04-17 11:09:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 18/04/2018 02:00
[2018-04-17 11:09:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2026 s
[2018-04-17 11:09:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : La puissance estimé du ballon est de 57
[2018-04-17 11:10:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 18/04/2018 02:00
[2018-04-17 11:10:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2026 s
[2018-04-17 11:10:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : La puissance estimé du ballon est de 57
[2018-04-17 11:11:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 18/04/2018 02:00
[2018-04-17 11:11:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2026 s
[2018-04-17 11:11:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : La puissance estimé du ballon est de 56
[2018-04-17 11:12:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 18/04/2018 02:00
[2018-04-17 11:12:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2026 s
[2018-04-17 11:12:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : La puissance estimé du ballon est de 56
[2018-04-17 11:13:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 18/04/2018 02:00
[2018-04-17 11:13:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2026 s
[2018-04-17 11:13:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : La puissance estimé du ballon est de 56
[2018-04-17 11:14:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 18/04/2018 02:00
[2018-04-17 11:14:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2026 s
[2018-04-17 11:14:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : La puissance estimé du ballon est de 56
[2018-04-17 11:15:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 18/04/2018 02:00
[2018-04-17 11:15:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2026 s
[2018-04-17 11:15:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : La puissance estimé du ballon est de 56
[2018-04-17 11:16:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 18/04/2018 02:00
[2018-04-17 11:16:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2026 s
[2018-04-17 11:16:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : La puissance estimé du ballon est de 56
[2018-04-17 11:17:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 18/04/2018 02:00
[2018-04-17 11:17:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2047 s
[2018-04-17 11:17:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : La puissance estimé du ballon est de 57
[2018-04-17 11:18:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 18/04/2018 02:00
[2018-04-17 11:18:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2047 s
[2018-04-17 11:18:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : La puissance estimé du ballon est de 57
Mais la puissance n'est pas modifiée.

Image

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 5502
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 17 avr. 2018, 11:27

Je ne modifie plus la puissance sur la configuration.
Je stock les 10 dernière puissance calculé et j'utilise la moyenne de toutes ses puissances.
Pour évité de trop forte oscillation j'ai limité la monté maximal de la puissance a 30%
Sur la version d'hier j'ignorait le calcul si la puissance était +- 30% de la puissance configurer
Ce matin j'ai fait une mise a jours pour prendre en compte tous les calcul mais si supérieure a 30% la puissance enregistrer est la moyen majoré de 30%
Si tu fait la mise a jours de se matin, tu aura une page Santé qui indiquera la puissance moyenne calculé

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 5502
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 17 avr. 2018, 11:43

J'ai mis a jours la page santé avec la courbe de l’évolution de la puissance.
Chez moi je n'ai rien car je n'ai pas de calcul de puissance

palouf34
Timide
Messages : 233
Inscription : 27 oct. 2016, 18:40
Localisation : saint-junien
Contact :

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par palouf34 » 18 avr. 2018, 08:13

pas de chance le chauffe eau ne c'est pas activé cette nuit...


pour info j'ai désactivé les seuils de température...

je vais encore devoir faire chauffer en HP pour rattraper la température... moi qui cherche a faire des économies c'est pas top.

j'ai fais la mise à jour ce matin.


en regardant le log on vois qu'il c'est remplis bien tardivement ...

voici le log.

Code : Tout sélectionner

[2018-04-18 07:34:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:34:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 54956 s
[2018-04-18 07:34:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 260
[2018-04-18 07:35:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:35:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 57436 s
[2018-04-18 07:35:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 260
[2018-04-18 07:36:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:36:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 58779 s
[2018-04-18 07:36:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 260
[2018-04-18 07:37:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:37:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 63698 s
[2018-04-18 07:37:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 284
[2018-04-18 07:38:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:38:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 66777 s
[2018-04-18 07:38:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 283
[2018-04-18 07:39:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:39:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 68304 s
[2018-04-18 07:39:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 283
[2018-04-18 07:40:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:40:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 71837 s
[2018-04-18 07:40:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 282
[2018-04-18 07:41:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:41:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 71320 s
[2018-04-18 07:41:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 282
[2018-04-18 07:42:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:42:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 72248 s
[2018-04-18 07:42:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 297
[2018-04-18 07:43:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:43:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 71878 s
[2018-04-18 07:43:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 297
[2018-04-18 07:44:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:44:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 71512 s
[2018-04-18 07:44:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 296
[2018-04-18 07:45:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:45:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 71150 s
[2018-04-18 07:45:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 296
[2018-04-18 07:46:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:46:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 70792 s
[2018-04-18 07:46:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 295
[2018-04-18 07:47:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:47:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 70639 s
[2018-04-18 07:47:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 297
[2018-04-18 07:48:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:48:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 70512 s
[2018-04-18 07:48:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 297
[2018-04-18 07:49:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:49:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 70375 s
[2018-04-18 07:49:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 296
[2018-04-18 07:50:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:50:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 70248 s
[2018-04-18 07:50:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 296
[2018-04-18 07:51:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:51:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 70112 s
[2018-04-18 07:51:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 295
[2018-04-18 07:52:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:52:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 69986 s
[2018-04-18 07:52:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 295
[2018-04-18 07:53:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:53:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 70006 s
[2018-04-18 07:53:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 295
[2018-04-18 07:54:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:54:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 70025 s
[2018-04-18 07:54:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 294
[2018-04-18 07:55:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:55:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 70044 s
[2018-04-18 07:55:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 294
[2018-04-18 07:56:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:56:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 70064 s
[2018-04-18 07:56:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 293
[2018-04-18 07:57:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:57:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 70246 s
[2018-04-18 07:57:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 295
[2018-04-18 07:58:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:58:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 70266 s
[2018-04-18 07:58:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 294
[2018-04-18 07:59:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 07:59:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 70295 s
[2018-04-18 07:59:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 294
[2018-04-18 08:00:05][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 08:00:06][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 70314 s
[2018-04-18 08:00:06][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 293
[2018-04-18 08:01:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 08:01:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 70344 s
[2018-04-18 08:01:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 293
[2018-04-18 08:02:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 08:02:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 70363 s
[2018-04-18 08:02:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 293
[2018-04-18 08:03:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 08:03:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 70383 s
[2018-04-18 08:03:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 292
[2018-04-18 08:04:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 08:04:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 70412 s
[2018-04-18 08:04:03][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 292
[2018-04-18 08:05:04][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 08:05:04][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 70431 s
[2018-04-18 08:05:04][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 291
[2018-04-18 08:06:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 08:06:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 70461 s
[2018-04-18 08:06:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 291
[2018-04-18 08:07:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 08:07:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 70480 s
[2018-04-18 08:07:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 291
[2018-04-18 08:08:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
[2018-04-18 08:08:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 70519 s
[2018-04-18 08:08:02][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : La puissance estimé du ballon est de 290
[2018-04-18 08:08:08][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 70558 s
[2018-04-18 08:08:08][DEBUG] : [buanderie][ballon eau chaude] : Le prochain disponibilité est 19/04/2018 07:30
Microserver GEN8 VM jeedom ( Conso,ballon d'eau chaude)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,z-wave)

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 5502
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 18 avr. 2018, 08:42

La puissance de ton ballon me parait très faible.
Tu n'a pas de log avant l'heure de fin, car ce sont ceux qui nous intéresse.
Je vas poussé une mise a jours avec moins de log lorsqu'il ne fait rien pour avoir un historique

benj29
Actif
Messages : 1845
Inscription : 26 mars 2017, 09:57

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 18 avr. 2018, 09:29

Dès que j'ai un peu de temps, je te mets les résultats de cette nuit.

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 5502
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 18 avr. 2018, 09:32

J'ai poussé une mise a jours.
Normalement dans la santé, j'ai ajouté un graphe représentant l'evolution de la puissance
Le calcule de la puissance se faisait constamment donc etait erroné.
Je l'ai conditionné pour qu'il ne se fasse que lorsque l'on passe d'un etat on a un etat off.
J'ai supprimer le log du temps necessaire pour ne l'affiché que lorsque l'on autorise la chauffe

Pouvez vous me faire un premier retour sur la page santé (si le graphe s'affiche bien) et si le nombre de log se reduit bien

benj29
Actif
Messages : 1845
Inscription : 26 mars 2017, 09:57

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 18 avr. 2018, 10:46

Bon visiblement j'ai eu un problème... je me demande si c'est le plugin ou thermostat.
Il a décidé de chauffer en dehors.

Image

Je vais regarder dès que j'ai un peu de temps.

benj29
Actif
Messages : 1845
Inscription : 26 mars 2017, 09:57

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 18 avr. 2018, 11:31

Bon dans l'ordre :

page santé :
Image

Corrige puissance estimée (ortho).
La valeur est aberrante ...

Je viens de vérifier mais le plugin n'est autorisé qu'en heure de dispo :

Image

Le log est vide !

Image

Pour une raison que j'ignore il a démarré hier après les douches de tout le monde et du coup il est remonté courant de la nuit.

Image

Mais il a bien fait son boulot, car il était à 50° pour 2h du matin (consigne fixée de dispo horaire).

Image

Donc thermostat n'a pas agi.

A voir si c'est thermostat qui a décidé de chauffer plus tôt ou si c'est le plugin qui a voulu voyant la température s'effondrer !

Image

Et à mon avis, c'est le plugin. Thermostat étant à OFF par défaut et n'étant actif que de 2h à 6h.

Je viens de voir que tu avais ajouté les cases "historiser" pour état du fonctionnement, ballon. Donc on verra si c'est bien le plugin au prochain coup.

Image

J'ai ajouté un virtuel qui est à 0 et qui passera à 1 durant les heures creuses pour autoriser la chauffe uniquement durant les HC ; par sécurité.
Il est basé sur la récupération de téléinfo HC/HP pour être fiable.

Image

Image
Image

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 5502
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 18 avr. 2018, 12:37

Oui je me suis rendu compte se matin que la puissance était constamment calculé et donc vas chuté puisque le chauffe eau ne chauffe pas.
J'ai aussi mise a jours le plugin pour qu'il écrive moins de log, surtout pendant ça période de repos

A tu une condition pour limité l'heure de départ?
Car le plugin calcul sont temps de chauffe en fonction de la température et de la puissance.
Donc avec une puissance a 246W il vas demandé beaucoup de temps et donc tu peux avoir l'impression qu'il a anticipé.

Sur la mise a jours que je viens de pubilé j'ai aussi mis un graphe ainsi que la correction orthographique.

Je vois sur ton Screenshots que tu affiche la température de consigne.
Est ce que tu aimerai qu'elle apparaisse sur le widget du plugin?

Répondre

Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité