Page 1 sur 1

zwave va et vient 2 int avec ajout troisième interrupteur

Publié : 27 juil. 2019, 09:14
par jpg001
Bonjour,

je possède un raspberry équipé d'une carte zwave v2 et un ssd 16go, tout fonctionne correctement.

Dans mon garage, je possède trois portes. Deux sont équipées d'un va et vient normal, la troisième rien. Je souhaite équiper celle ci d'un interrupteur relié au va et vient mais sans télérupteur. Je peux tirer des fils électriques et les passer dans des tubes irl.

Ma question : est ce faisable, avec quel module(s) et comment. Je pensais à un Fibaro FGD 212 ??

Merci pour votre aide.

Re: zwave va et vient 2 int avec ajout troisième interrupteur

Publié : 29 juil. 2019, 16:34
par cadavor
Un schéma de l'installation actuelle et de ton projet?

Re: zwave va et vient 2 int avec ajout troisième interrupteur

Publié : 29 juil. 2019, 18:58
par jpg001
Un va et vient standard qui allume deux ampoules leds 5W.

À force de chercher, je crois comprendre qu'un module Everspring HC01 placé derrière mon troisième interrupteur qui fera office de ON/OFF avec le HC01, me conviendrait. Malheureusement, je pense que ce module n'est plus commercialisé.
fibaro1.jpg
fibaro1.jpg (41.77 Kio) Consulté 130 fois

Re: zwave va et vient 2 int avec ajout troisième interrupteur

Publié : 29 juil. 2019, 20:24
par winhex
sans domotique
il existe un shemas va et viens 3 interrupteurs
avec un interrupteur specifique

zwave
à vérifier jy connai rien en scene
sinon un double relai fibaro
1er circuit va er viens sur in1 er relai1
3eme bt direct sur in2 et scene sur relai1

que jeedom
si scène ne marche pas
via jeedom
déclencheur
in2
si relai1 == 1 action relai off
sinon relais On

Re: zwave va et vient 2 int avec ajout troisième interrupteur

Publié : 30 juil. 2019, 18:16
par jpg001
résolu :

1 module everspring hac01 d'occasion car je ne sais pas si il existe encore, raccordé sur une phase un neutre et les deux fils blancs à un interrpteur bi stable. Le module hac01 est associé au fgd212.
le fgd212 installé sans neutre suivant schéma :
mettre le paramètre 26 en mode va et vient et pas en mode normal
fgd212.jpg
fgd212.jpg (122.6 Kio) Consulté 106 fois
paramètres du hac01 :
hac01.jpg
hac01.jpg (99.23 Kio) Consulté 106 fois