[Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube

Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Protocoles domotiques"
Avatar de l’utilisateur
fensoft
Actif
Messages : 1027
Inscription : 07 mai 2015, 11:26

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube

Message par fensoft » 13 oct. 2018, 13:37

le protocole max ne semble pas faire partie des protocoles supportés par rfplayer, donc je dirais que non
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)

Avatar de l’utilisateur
lionelb
Timide
Messages : 149
Inscription : 12 févr. 2018, 22:38
Contact :

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube

Message par lionelb » 13 oct. 2018, 13:44

fensoft a écrit :
13 oct. 2018, 13:37
le protocole max ne semble pas faire partie des protocoles supportés par rfplayer, donc je dirais que non
Par contre si j'ai bien compris ton plugin récupère les valeurs sur leur cloud ou le cube ? Ensuite il interagit avec le thermostat Jeedom ?

Donc à partir de là on peut imaginer qu'un thermostat physique par thermostat Jeedom peut faire l'affaire et ensuite le thermostat jeedom actionnera les radiateurs associés ?
www.canaletto.fr
Pi3 / RFPlayer / Zigate / Visonic / Oregon / Chacon / Tuya / X2D / Xiaomi / Unifi / VMWare ESXi / Kodi / Emby / HD HomeRun & more...

Avatar de l’utilisateur
fensoft
Actif
Messages : 1027
Inscription : 07 mai 2015, 11:26

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube

Message par fensoft » 13 oct. 2018, 14:36

C'est cloudless, il y a juste une synchro entre thermostats. Et on ne peux pas agir sur les vannes directement, juste la consigne (le plugin jeedom thermostat ne sert à rien, juste de la déco)
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)

winhex
Actif
Messages : 3022
Inscription : 23 janv. 2015, 01:41

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube

Message par winhex » 13 oct. 2018, 15:41

non
il fut un temps il y a eu les prises électriques (pour Radiateurs electriques) à la places des vannes
le thermostat murale gérant le on/off
c'est casi introuvable (certainement non fiable)
http://www.komforthaus.fr/epages/646526 ... cale=fr_FR


j ai aussi lu des hack
https://forum.mysensors.org/topic/2485/ ... -mysensors

résumé de 1 ou 2 pqges precedent
les thermostat sans vannes ne sont pas pris en compte dans le plug (bidirectionnel jeedom<>thermostat)

Avatar de l’utilisateur
fensoft
Actif
Messages : 1027
Inscription : 07 mai 2015, 11:26

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube

Message par fensoft » 13 oct. 2018, 23:48

La prise de courant c'est juste une prise avec des programmes horaires, en rien relié aux thermostats ou aux vannes (même si ça utilise le cube)
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)

winhex
Actif
Messages : 3022
Inscription : 23 janv. 2015, 01:41

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube

Message par winhex » 14 oct. 2018, 00:03

est-ce la même ça ?
mais elle y est brièvement dans cette article à traduire
https://www.haustechnikverstehen.de/tes ... usloesung/

je mettais documenté pensant que ça servais pour le circulateur
comme l'avis négatif
https://www.conrad.com/ce/en/product/44 ... RRWidgetID

j'avais trouvé ça
https://translate.googleusercontent.com ... vOKoPh_XnQ

enfin si tu le dis.

HS
lui j'ai pas encore tous compris (peu d'info)
Boiler Controller

available from April 2016

https://www.eq-3.com/service/downloads. ... t&pid=2133

installation
https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... TQrRBKX6RK

on le vois aussi dans
MAX! Brochure
https://www.eq-3.com/service/downloads.html?id=194

je devine mais introuvable

bizarre cette société qui propose des manuels de produit introuvable, je leurs ai fait un @mail

Avatar de l’utilisateur
fensoft
Actif
Messages : 1027
Inscription : 07 mai 2015, 11:26

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube

Message par fensoft » 14 oct. 2018, 08:28

En effet le boilercontroller ressemble plus à ce qu'on cherche. Même si je ne changerais pas ma solution, ca m'intéresse si c'est dispo qqpart :)
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)

winhex
Actif
Messages : 3022
Inscription : 23 janv. 2015, 01:41

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube

Message par winhex » 15 oct. 2018, 20:25

ils m'ont répondus

à savoir si je voulais plus d'info (doc technique) ou vendeur. a suivre

moi aussi ma solution me convient mais si ça peux simplifiée et rendre le système fiables et indépendant.

avec une intégration avec ton plug

n'ayant pas besoin de relais 2 pour eau chaude
(je doit tester la conso electrique avant d'être sur sinon derrière un relais) mais je le vois pour alimenté ma chaudière) pour l'éteindre si c'est faisable

(actuellement double relais fibaro sur circulateur et chaudiere)

une question
la gestion des piles sur thermostat et vannes
est vraiment bien si on compares zwave et rfx
pour les détecteurs ouvrant idem ?

Avatar de l’utilisateur
fensoft
Actif
Messages : 1027
Inscription : 07 mai 2015, 11:26

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube

Message par fensoft » 15 oct. 2018, 21:02

Détecteur ouvrant je n'ai pas changé les piles depuis que je suis sur ce système. Sinon plus d'un an pour les vannes et plus de 2 pour les thermostat.
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)

winhex
Actif
Messages : 3022
Inscription : 23 janv. 2015, 01:41

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube

Message par winhex » 16 oct. 2018, 15:59

aïe
ne se fait plus
Dear Mr.

Thank you for your inquiry and your interest in eQ-3 products.

Unfortunately, the MAX! boiler controller (model no. 142310A0) has been withdrawn from the market due to poor customer uptake.

We do not think that there are any devices available in the sales channel any more.

In future, a Boiler Controller will be included in our Homematic IP portfolio.

Your eQ-3 Sales-Team

Avatar de l’utilisateur
fensoft
Actif
Messages : 1027
Inscription : 07 mai 2015, 11:26

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube

Message par fensoft » 16 oct. 2018, 16:43

c'est dingue ... malheureusement homematic c'est pas compatible avec max
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)

winhex
Actif
Messages : 3022
Inscription : 23 janv. 2015, 01:41

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube

Message par winhex » 16 oct. 2018, 17:26

pour beaucoup je pense que le manque d'exemple d'installation et la complication (compétence)
ont tué l'équipement.

une 10 offerts à des personnes ayant déjà les vannes (genre toi, moi,... avec en échange un retour sur la toile) aurait été une pub à faible coût pour la niche. enfin

j ai vu hier qu'il se vendait des carte gpio raspberry homematic mais j'ai pas ete plus loin dans ma recherche (pas envie de tous changé) et les équipements sont bien plus cher mais de qualité
https://homematic-guru.de/raspberry-pi- ... c-zentrale

le même que pour max! avait fait un sujet homematic
https://www.haustechnikverstehen.de/tes ... steuerung/

pour nous faut un CUL un jour peut etre je regarderai
https://www.maredana.nl/max-thermostat- ... y-arduino/

en plus j ai pris 2 détecteur d'ouvrant

Avatar de l’utilisateur
fensoft
Actif
Messages : 1027
Inscription : 07 mai 2015, 11:26

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube

Message par fensoft » 16 oct. 2018, 18:06

j'ai testé beaucoup de choses avant d'arriver sur jeedom, je voulais une solution matérielle:
- plusieurs chip radio radio 868 sur atmega ou arm sans vraiment bien fonctionner (pb de portée)
- maxcul beaucoup trop compliqué à mettre en oeuvre (besoin d'un gros atmega2560, portage impossible sur atmega328, radio en 868 introuvable)
- arduino ethernet pour communiquer avec le cube (stack ip instable)

Bref, j'ai "capitulé" après 1 an de divers tests en faisant ce plugin ici. Ça fait depuis hivers 2015 que ça fonctionne impec chez moi (avec un relais wifi pour commander la chaudière)
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)

caplam
Actif
Messages : 584
Inscription : 02 déc. 2014, 15:36

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube

Message par caplam » 18 oct. 2018, 08:43

Depuis hier le cube me signale une batterie HS.
Dans les log je vois une adresse qui transmet un battery_low false suivi 3min plus tard d'un battery_low true. Ceci s'est répété assez régulièrement hier. Depuis hier soir plus de message de batterie.
Dans jeedom aucun message. Sur le panneau des équipements tout est vert.
En fouillant dans les équipements j'ai fini par trouver à quel équipement correspondait l'adresse.
Est-ce que le message battery_low est censé mettre quelque chose à jour dans jeedom?

Pour ce qui est du pilotage de la chaudière je le fais avec un relai knx (je régule la temp de départ avec une loi d'eau).
Je ne pouvais pas faire les vannes en knx car il aurait fallu que j'amène le bus à chaque vanne (maison de 1920) et en plus les vannes individuelles en knx coûtent un bras.
Encore aujourd'hui max reste une bonne solution pour piloter les vannes.
En revanche pour la chaudière si c'était à refaire je prendrais une chaudière opentherm. Mais quand ma précédente chaudière à rendu l'âme je ne l'avais pas vraiment planifié et j'ai donc prix une chaudière dispo car évidemment c'était quelques jours avant noel et il m'en fallait donc une dispo rapidement.
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar

Avatar de l’utilisateur
fensoft
Actif
Messages : 1027
Inscription : 07 mai 2015, 11:26

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube

Message par fensoft » 18 oct. 2018, 18:05

Oui parfois aussi j'ai des bat low irrégulier. Ca indique dans les alerte jeedom lequel est impacté.

Et merci pour le retour opentherm. C'est une chaudière ip ?
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)

caplam
Actif
Messages : 584
Inscription : 02 déc. 2014, 15:36

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube

Message par caplam » 19 oct. 2018, 08:42

Opentherm c'est un standard de communication assez utilisé pour les équipements de chauffage/clim enfin surtout pour les thermostats et surtout en allemagne, pays bas, belgique,...
En france on en fait pas beaucoup. Les fabricants de chaudières les plus importants du marché français sont assez absents. Ils préfèrent avoir leur protocole maison compatible avec rien mais qui garde leurs clients captifs.
En général tu achètes une chaudière compatible opentherm et tu ajoutes une passerelle vers le protocole que tu souhaites.
Les fabricants de thermostats sont plus actifs. Même nest s'y est mis.
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar

Avatar de l’utilisateur
fensoft
Actif
Messages : 1027
Inscription : 07 mai 2015, 11:26

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube

Message par fensoft » 19 oct. 2018, 11:50

C'est plutôt très complet comme protocole, c'est juste une sorte de port série avec une normalisation des paquets. Voir http://www.palebluedot.nl/jml/projects/ ... enthermmon dans la section statistics, je note pour ma prochaine chaudière alors :)
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)

grandcedre
Timide
Messages : 172
Inscription : 06 mai 2017, 18:29

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube

Message par grandcedre » 19 oct. 2018, 20:44

caplam a écrit :Opentherm c'est un standard de communication assez utilisé pour les équipements de chauffage/clim enfin surtout pour les thermostats et surtout en allemagne, pays bas, belgique,...
En france on en fait pas beaucoup. Les fabricants de chaudières les plus importants du marché français sont assez absents. Ils préfèrent avoir leur protocole maison compatible avec rien mais qui garde leurs clients captifs.
En général tu achètes une chaudière compatible opentherm et tu ajoutes une passerelle vers le protocole que tu souhaites.
Les fabricants de thermostats sont plus actifs. Même nest s'y est mis.
Ce protocole permet par exempte d'acheter des chaudières de marques différentes au sein de la même chaufferie. Tu peux ainsi virer petit à petit chez chaudières... d'où le tir de barrage des français très en retard...

Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk


winhex
Actif
Messages : 3022
Inscription : 23 janv. 2015, 01:41

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube

Message par winhex » 20 oct. 2018, 00:20

je ne crois pas l'avoir lu (au vu d'une nouvelle creation j'y pense)
un avantage du thermostat mural
c'est si il y a une différence de consigne entre la tête et le murale 1mn apres changement
c'est qu'il y a soucis quelque part
jeedom/démon plug/maxcube,wifi,...
si les 2 ne sont pas synchro il y a de forte chance que la consigne n'a pas ete reçu (pris en compte)
un retour d'etat

winhex
Actif
Messages : 3022
Inscription : 23 janv. 2015, 01:41

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat ELV/eQ-3/Conrad Max! / MaxCube

Message par winhex » 20 oct. 2018, 16:00

vous avez fait comment ?
lorsqu'on ouvre la fenêtre la consigne passe à 12°
lorsqu'on referme la consigne reste à 12°

ça doit être parce qu'on est en mode manu

je pense a une variable consigne(1)
et si fermé dans 0mn (param avancé )
action cmd consigne = (1)

Répondre

Revenir vers « [Catégorie] Protocoles domotiques »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : naif et 1 invité