[Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
benj29
Actif
Messages : 2241
Inscription : 26 mars 2017, 09:57

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 17 mai 2018, 14:38

Pas eu de souci ce matin. A voir dans le temps.

Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalk


Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 6015
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 17 mai 2018, 14:43

C'est certain qu'il faut un certain temps, néanmoins la mise a jours vas obliger le chauffe-eau a atteindre la consigne avant la coupure.
Donc on aurra, une dispo plus tot.
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

Avatar de l’utilisateur
DuplO
Actif
Messages : 626
Inscription : 17 sept. 2015, 14:04

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par DuplO » 17 mai 2018, 15:42

Merci Benj29 :)

Avatar de l’utilisateur
DuplO
Actif
Messages : 626
Inscription : 17 sept. 2015, 14:04

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par DuplO » 18 mai 2018, 09:16

Hello,

C'est encore moi et mon histoire de cablage de chauffe eau :)
Je vais le mettre en place ce week end et je reflechi au cablage du module Chacon 54755 ON/OFF 1000W.
Faut il le brancher comme ceci ?
[EDIT : nouveau schéma avec neutre]
Image

benj29
Actif
Messages : 2241
Inscription : 26 mars 2017, 09:57

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 18 mai 2018, 15:41

J'avais mis le détail de câblage dans les pages précédentes ou sur ma présentation.

Avatar de l’utilisateur
DuplO
Actif
Messages : 626
Inscription : 17 sept. 2015, 14:04

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par DuplO » 18 mai 2018, 16:39

Hello Benj29,

Je vois que tu contribues formtement au sujet et je t'en remercie. Et je comprends que tu ne souhaites pas te répèter.
Pour ma part j'ai regardé les 25 pages du post ainsi que ta présentation et je ne trouve pas de schéma de câblage.
Il y a cette partie de ta présentation ou tu expliques ton installation de ballon mais il n'y a pas le cablage du module Chacon.

Je te serai reconnaisant si tu pouvais jeter un oeil sur mon schéma et me donner ton avis.

Merci.

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 6015
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 19 mai 2018, 06:27

Le cablage est le meme que pour une lumiere c'est une relais
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

benj29
Actif
Messages : 2241
Inscription : 26 mars 2017, 09:57

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 19 mai 2018, 07:51

Oui, je vais te retrouver le schéma que j'avais suivi.

Mika, encore et toujours des loupés.

Je te mets les graphes et logs plus tard.

Pour moi le problème n'est pas en fin de cycle mais dans la montée qui est sous estimée.

Code : Tout sélectionner

 Température de début : 41.06 °C
Température de fin de cycle : 58 °C
Température actuelle (heure d'envoi) : 58 °C
Delta temps : 6542 secondes soit 109.03333333333 min
Delta température : 16.94 °C
Consigne plugin : 60 °C
Vérification à + ou - 2°
le 19 à 6h00


Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalk


benj29
Actif
Messages : 2241
Inscription : 26 mars 2017, 09:57

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 19 mai 2018, 10:13

Dans l'ordre :

pour ton câblage, j'avais utilisé ce site suffisant. le principe est seulement de l'intercaler sur tes HP/HC .

Image

Sur ce schéma là, l'avantage c'est que tu peux toujours utiliser le marche forcée du tableau électrique.
En auto, il faut qu'il soit en HC (la source de ton 2A de commande) et que Jeedom l'autorise.
A noter qu'en cas de coupure ton module Chacon reste à 1 (et non à 0) donc si HP, il ne démarrera pas. Ca évite les chauffes intempestives.

benj29
Actif
Messages : 2241
Inscription : 26 mars 2017, 09:57

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 19 mai 2018, 10:25

Mika, deux exemples :

hier - consigne à 50° fin à 48.2°.

Image

aujourd'hui - consigne à 60° fin à 57.8°.

Image

Bref, toujours en dessous. Le problème n'est pas dans la fin où il sortirait de la zone de chauffe là où ton changement en hystérésis aiderait mais bien dans une montée sous-dimensionnée et on parle de quelques % je pense.

On voit bien les montées / arrêts successifs (2 à 3 à chaque fois).

Image

Je suis persuadé que sans ça, il serait à température, voir même un peu au dessus.

En regardant, j'ai l'impression que tu fais ton estimation de puissance du ballon trop tôt. J'ai l'impression que tu calcules la puissance estimée au bout de 10 min... et je pense que c'est trop peu.

Je te conseillerai même de mettre ce paramètre dans ta configuration et laissez chacun le régler.

Code : Tout sélectionner

[2018-05-19 04:11:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 6605 s
[2018-05-19 04:11:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:11:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:11:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2018-05-19 04:11:02][DEBUG] : Exécution de #2402#
[2018-05-19 04:11:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2018-05-19 04:11:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"125"}
[2018-05-19 04:11:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2018-05-19 04:12:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 6605 s
[2018-05-19 04:12:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:12:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:13:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 6581 s
[2018-05-19 04:13:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:13:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:14:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 6581 s
[2018-05-19 04:14:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:14:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:15:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 6539 s
[2018-05-19 04:15:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:15:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:16:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 6497 s
[2018-05-19 04:16:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:16:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:17:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 6452 s
[2018-05-19 04:17:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:17:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:18:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 6365 s
[2018-05-19 04:18:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:18:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:19:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 6278 s
[2018-05-19 04:19:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:19:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:20:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 6169 s
[2018-05-19 04:20:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:20:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:21:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 6037 s
[2018-05-19 04:21:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:21:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:22:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2018-05-19 04:22:03][DEBUG] : Exécution de #2403#
[2018-05-19 04:22:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le chauffe eau a montée de 2°C sur une periode de 661s
[2018-05-19 04:22:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : La puissance estimé du ballon est de 2533
[2018-05-19 04:22:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"125"}
[2018-05-19 04:22:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2018-05-19 04:37:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 5096 s
[2018-05-19 04:37:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:37:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:37:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2018-05-19 04:37:03][DEBUG] : Exécution de #2402#
[2018-05-19 04:37:03][DEBUG] : Exécution de scenario
[2018-05-19 04:37:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"125"}
[2018-05-19 04:37:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2018-05-19 04:38:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 5096 s
[2018-05-19 04:38:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:38:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:39:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 5072 s
[2018-05-19 04:39:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:39:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:40:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 5072 s
[2018-05-19 04:40:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:40:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:41:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 5031 s
[2018-05-19 04:41:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:41:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:42:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 4986 s
[2018-05-19 04:42:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:42:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:43:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 4921 s
[2018-05-19 04:43:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:43:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:44:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 4860 s
[2018-05-19 04:44:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:44:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:45:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 4774 s
[2018-05-19 04:45:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:45:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:46:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 4709 s
[2018-05-19 04:46:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:46:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:47:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 4644 s
[2018-05-19 04:47:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:47:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:48:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 4579 s
[2018-05-19 04:48:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:48:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:49:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 4538 s
[2018-05-19 04:49:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:49:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:50:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 4493 s
[2018-05-19 04:50:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:50:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:51:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 4452 s
[2018-05-19 04:51:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:51:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:52:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 4408 s
[2018-05-19 04:52:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:52:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:53:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 4346 s
[2018-05-19 04:53:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:53:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:54:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 4301 s
[2018-05-19 04:54:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:54:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:55:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 4240 s
[2018-05-19 04:55:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:55:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:56:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 4175 s
[2018-05-19 04:56:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:56:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:57:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 4110 s
[2018-05-19 04:57:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:57:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:58:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 4065 s
[2018-05-19 04:58:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:58:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:59:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 4003 s
[2018-05-19 04:59:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 04:59:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:00:05][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 3980 s
[2018-05-19 05:00:05][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:00:05][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:01:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 3918 s
[2018-05-19 05:01:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:01:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:02:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 3853 s
[2018-05-19 05:02:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:02:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:03:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 3788 s
[2018-05-19 05:03:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:03:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:04:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 3788 s
[2018-05-19 05:04:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:04:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:05:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 3682 s
[2018-05-19 05:05:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:05:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:06:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 3682 s
[2018-05-19 05:06:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:06:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:07:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 3575 s
[2018-05-19 05:07:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:07:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:08:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 3510 s
[2018-05-19 05:08:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:08:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:09:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 3466 s
[2018-05-19 05:09:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:09:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:10:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 3425 s
[2018-05-19 05:10:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:10:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:11:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 3360 s
[2018-05-19 05:11:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:11:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:12:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 3319 s
[2018-05-19 05:12:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:12:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:13:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 3253 s
[2018-05-19 05:13:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:13:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:14:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 3209 s
[2018-05-19 05:14:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:14:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:15:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 3168 s
[2018-05-19 05:15:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:15:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:16:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 3103 s
[2018-05-19 05:16:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:16:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:17:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 3038 s
[2018-05-19 05:17:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:17:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:18:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2997 s
[2018-05-19 05:18:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:18:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:19:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2932 s
[2018-05-19 05:19:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:19:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:20:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2890 s
[2018-05-19 05:20:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:20:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:21:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2846 s
[2018-05-19 05:21:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:21:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:22:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2781 s
[2018-05-19 05:22:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:22:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:23:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2740 s
[2018-05-19 05:23:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:23:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:24:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2675 s
[2018-05-19 05:24:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:24:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:25:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2610 s
[2018-05-19 05:25:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:25:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:26:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2569 s
[2018-05-19 05:26:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:26:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:27:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2527 s
[2018-05-19 05:27:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:27:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:28:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2462 s
[2018-05-19 05:28:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:28:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:29:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2418 s
[2018-05-19 05:29:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:29:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:30:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2353 s
[2018-05-19 05:30:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:30:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:31:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2291 s
[2018-05-19 05:31:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:31:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:32:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2291 s
[2018-05-19 05:32:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:32:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:33:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2206 s
[2018-05-19 05:33:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:33:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:34:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2140 s
[2018-05-19 05:34:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:34:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:35:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2075 s
[2018-05-19 05:35:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:35:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:36:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 2034 s
[2018-05-19 05:36:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:36:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:37:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 1990 s
[2018-05-19 05:37:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:37:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:38:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 1925 s
[2018-05-19 05:38:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:38:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:39:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 1863 s
[2018-05-19 05:39:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:39:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:40:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 1798 s
[2018-05-19 05:40:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:40:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:41:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 1733 s
[2018-05-19 05:41:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:41:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:42:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 1671 s
[2018-05-19 05:42:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:42:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:43:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 1627 s
[2018-05-19 05:43:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:43:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:44:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 1582 s
[2018-05-19 05:44:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:44:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:45:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 1521 s
[2018-05-19 05:45:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:45:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:46:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 1456 s
[2018-05-19 05:46:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:46:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:47:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 1456 s
[2018-05-19 05:47:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:47:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:48:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 1456 s
[2018-05-19 05:48:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:48:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:49:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 1456 s
[2018-05-19 05:49:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:49:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:50:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 1456 s
[2018-05-19 05:50:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:50:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:51:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 1199 s
[2018-05-19 05:51:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:51:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:52:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 1134 s
[2018-05-19 05:52:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:52:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:53:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 1069 s
[2018-05-19 05:53:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:53:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:54:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 1027 s
[2018-05-19 05:54:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:54:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:55:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 962 s
[2018-05-19 05:55:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:55:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:56:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 921 s
[2018-05-19 05:56:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:56:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:57:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 877 s
[2018-05-19 05:57:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:57:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:58:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 815 s
[2018-05-19 05:58:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:58:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:59:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps de chauffage nécessaire pour atteindre la température souhaité est de 750 s
[2018-05-19 05:59:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 05:59:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Evaluation de la condition : [1] = 1
[2018-05-19 06:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2018-05-19 06:00:05][DEBUG] : Exécution de #2403#
[2018-05-19 06:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"125"}
[2018-05-19 06:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
Ici, pour un démarrage à 4h25, tu fais l'estimation de la puissance en plein milieu de la réponse expo, alors que les conditions de linéarité feraient que je prendrais plutôt vers 15 ou 20 min personnellement.

Peux -tu passer ce paramètre en face avant sur la configuration, je vais le passer à 15 puis 20 min et voir si cela marche mieux ?

Merci !

Image

Avatar de l’utilisateur
DuplO
Actif
Messages : 626
Inscription : 17 sept. 2015, 14:04

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par DuplO » 19 mai 2018, 12:47

Hello benj29,

Je ne souhaite pas utiliser le c1 c2 du compteur mais uniquement le module chacon.
J ai déjà un ballon sur les c1 et c2 je ne peux donc pas l utiliser pour le second ballon. D ou mon besoin.
C est pourquoi je n ai pas les c1 et c2 sur mon schema.
Sais tu comment je dois faire mon câblage au niveau du module chacon.
Ma question est uniquement au niveau du module.
Le reste est clair.

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 6015
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 19 mai 2018, 13:42

@benj29, sur quel version est tu?
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

benj29
Actif
Messages : 2241
Inscription : 26 mars 2017, 09:57

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 19 mai 2018, 14:10

OK market / plugin : ChauffeEau stable 2018-05-17 14:09:00

benj29
Actif
Messages : 2241
Inscription : 26 mars 2017, 09:57

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 19 mai 2018, 14:12

DuplO a écrit :
19 mai 2018, 12:47
Hello benj29,

Je ne souhaite pas utiliser le c1 c2 du compteur mais uniquement le module chacon.
J ai déjà un ballon sur les c1 et c2 je ne peux donc pas l utiliser pour le second ballon. D ou mon besoin.
C est pourquoi je n ai pas les c1 et c2 sur mon schema.
Sais tu comment je dois faire mon câblage au niveau du module chacon.
Ma question est uniquement au niveau du module.
Le reste est clair.
Dans ce cas c'est un branchement direct que tu dois faire.

tu alimentes ton chacon : phase/neutre en entrée.
la sortie Lout de ton chacon c'est la commande de ton relais de chauffe eau c'est tout.
Sauf si tu as besoin de tirer aussi le neutre, dans ce cas prends aussi le Nout vers ton relais. Mais tu es sur une installation monophasée, donc le neutre est commun à toute l'installation et n'est coupé par aucun disjoncteur.

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 6015
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 20 mai 2018, 08:47

Attention les disjoncteur peuvent couper le neutre.
C'est meme obligatoire sur les dernière version de la norme.
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

benj29
Actif
Messages : 2241
Inscription : 26 mars 2017, 09:57

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 20 mai 2018, 08:50

Je voulais dire interrupteur pas disjoncteur ! Mistake.

Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalk


Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 6015
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 20 mai 2018, 11:19

benj29 a écrit :OK market / plugin : ChauffeEau stable 2018-05-17 14:09:00
Il doit y avoir une mise a jour non?
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

benj29
Actif
Messages : 2241
Inscription : 26 mars 2017, 09:57

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 20 mai 2018, 12:28

Qu'as tu changé ?

Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalk


Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 6015
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 20 mai 2018, 18:09

Normalement sur la dernière version le chauffe eau doit chauffer jusqu'à la consigne, même si le temps calculé est inferieur au temps restant.
Ce qui permet d'être sur d'avoir une chauffe complète.
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

Avatar de l’utilisateur
DuplO
Actif
Messages : 626
Inscription : 17 sept. 2015, 14:04

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par DuplO » 20 mai 2018, 19:36

benj29 a écrit :
19 mai 2018, 14:12
DuplO a écrit :
19 mai 2018, 12:47
Hello benj29,

Je ne souhaite pas utiliser le c1 c2 du compteur mais uniquement le module chacon.
J ai déjà un ballon sur les c1 et c2 je ne peux donc pas l utiliser pour le second ballon. D ou mon besoin.
C est pourquoi je n ai pas les c1 et c2 sur mon schema.
Sais tu comment je dois faire mon câblage au niveau du module chacon.
Ma question est uniquement au niveau du module.
Le reste est clair.
Dans ce cas c'est un branchement direct que tu dois faire.

tu alimentes ton chacon : phase/neutre en entrée.
la sortie Lout de ton chacon c'est la commande de ton relais de chauffe eau c'est tout.
Sauf si tu as besoin de tirer aussi le neutre, dans ce cas prends aussi le Nout vers ton relais. Mais tu es sur une installation monophasée, donc le neutre est commun à toute l'installation et n'est coupé par aucun disjoncteur.
Merci pour ta réponse.
Du coup ça donne bien ça?
Image

Répondre